土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地系统的相关问题:TT与TN-C

接地系统的相关问题:TT与TN-C

发布于:2010-03-01 20:53:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠帮助分析一下,以“柱上配电箱”为例:
1.TT与TN-C接地系统在“相互改造”过程中,用电设备是这样接吗?
(TN-C向TT:A.“柱上配电箱”开关换4极; B. 车间用电设备“单独作接地”。
TT向TN-C:A.“柱上配电箱”开关换3极; B. 车间用电设备“单独作接地”需拆除,“设备外壳与PEN线”连接。)

2.上述两系统“相互改造”过程中,可以认为“TN-C向TT”改造省事吗?(换开关一样的工作量,新装接地也比拆除省事吧)

3.我现在有一个活,方案中要求用“TT”,变压器为400kVA,但由于没有800A的漏电开关,师傅说用空气开关。(假设就装800A开关)

问:A.“4极”空气开关都是漏电的吗?
B.假设“4极”空气开关不是漏电的,这样接“TT系统”有必要吗?
(我的意思是,如客户下面的用电设备原来就是按照“TT系统”设计的,接这样的“4极”空气开关行吗?设备接入端能像家庭那样接入漏电开关吗,不管总开关是否为漏电)
C.如装“3极”空气开关+铜牌(作为零线),这样的“TT系统”能起不到漏电保护的作用吗?(设备接入端能像家庭那样接入漏电开关吗,不管总开关是否为漏电)。

大家别观看,给解释一下啊。
!跪求了!


[ 本帖最后由 lizhendong135 于 2010-3-1 21:17 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • long0928
    long0928 沙发
    答得好!变压器出低压最好接万能式断路器!
    2012-10-28 22:52:28

    回复 举报
    赞同0
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    你要记住一条:同一供电系统中,不能部分电器采用保护接零(TN系统),另一部分采用保护接地(TT系统)。所以你的改造是否会违反这条你要考虑。

    TT系统可以采用4P的开关,可以是漏电开关,也可以是空气开关,但是从供电的稳定上来说,供电线路的前端不赞成使用漏电开关,建议只在进户总开关使用漏电开关。

    不知你是否干电气的,除了1P外,其它的P数有漏电开关,也有空气开关(或断路器)。

    再一个就是不论是漏电开关也好,空气开关也好,TT系统尽可能采用4P(单相为2P)的开关。

    再再一个就是漏电开关必须将所有的工作线路(导线)接入开关内。由于TT系统的零线是工作零线,如果负载要使用到零线,就必须使用4极(4P或3P+N)的漏电开关。
    2010-03-01 21:40:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

学习电气设计

本人在成套厂一直负责电气安装,现在想学电气设计,希望有那位师傅指导下,跪谢、、、、、、、 QQ:348557429 邮箱:jjdjcs@163.com

回帖成功

经验值 +10