两个50A/3p一个60A/3p总开是S1N125/63A/3P行吗
两个50A/3p一个60A/3p总开是S1N125/63A/3P行吗
三个空开带三台大风机同时工作,是设计院设计的,反正我一开机就跳
发布于
2010-03-01 20:36:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
whb8321095
谢谢!
2010-03-02 20:31:02
来自 PC
评论
举报
dishou11
同时开的话应该是160A啊,最少也得125A
当然不能只改空开,还得同时换线,否则就不是空开跳会烧线的更危险了