土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教压力排水管水力计算问题

请教压力排水管水力计算问题

发布于:2010-03-01 18:38:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本人最近碰到一个工程,市政排水压力管,采用钢筋混凝土管,请教各位大哥管道损失该用哪个公式计算呢?另外,市政排水管一般都采用什么管材?什么样的情况下才使用钢筋混凝土管呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • redder2003
    redder2003 沙发
    是的,用的预应力钢筒混凝土管,最后我还是按照曼宁公式估算了。多谢关注哈:loveliness:
    2010-07-21 11:39:21

    回复 举报
    赞同0
  • 飞鱼
    飞鱼 板凳
    压力排水的话,计算方法与给水管道差不多吧。

    水力计算的方法都有很多,不过现在用海森威廉公式的比较流行。不过混凝土管似乎用曼宁公式也挺不错。

    压力排水管一般不大用混凝土管,除非口径特别大,那么用预应力或是钢筒混凝土管之类的
    2010-04-26 14:47:26

    回复 举报
    赞同0