土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 高大空间空调、采暖设计心得

高大空间空调、采暖设计心得

发布于:2010-03-01 16:48:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
高大空间空调、采暖设计心得
在北方工作7年里设计的高大空间有7~8个,个人感觉高大空间对暖通专业来说是比较麻烦的:1 机械排烟效果不好;2采暖、制冷效果不好。往往是做的很大了但是甲方仍不满意,教训比经验多,呵呵。这里只谈谈自己对采暖的想法,请大家讨论。
从采暖和制冷两方面看:1采暖 从以往失败的教训看单独设计暖气片效果根本不理想,原因:1 高大空间往往进深很大,50m~100m的都有,暖气片自然对流,能辐射到的区域很小,离散热器有10米远的地方都感觉不到暖气片的存在。 2 暖气片的数量庞大,一排排的,相当壮观!我建议车间首选暖风机,安在柱子上 一排暖风机负担一个柱跨;办公、展厅等公建用空调机组或者高静压风机盘管,即使没有制冷。当然这些方案都是在甲方同意投资的前提下作。
2 制冷 大空间往往伴随着大面积的玻璃幕墙,而且是单层,还有屋顶,这样造成了一个温室,产生了温室效应,冷负荷是相当的大。这个只能在有限的人员活动区域内设计空调,效果能否保证那就另说了。高大空间制冷的关键问题是降低冷负荷,而不是去增加机组。最有效的方法是采用内遮阳和外遮阳。做过的一个工程是在两个办公楼之间的空地做成公司展厅,高空间,采光靠玻璃顶。当年夏天展厅里人员活动的区域温度达到32°C,无法忍受。甲方请帮忙解决,另又明确不做空调。给他的方案是通风+外遮阳:在玻璃顶上、两楼之间架设纵向钢梁,在钢梁上横向铺80mm宽铝板间隔60mm,长度与玻璃顶同长。同时在两侧高处设排风机。做完后效果明显,温度降低。
总结一下:高大空间的采暖、制冷效果均不好是建筑方案决定的、是先天性的,我们暖通专业要达到规范要求的温度很难,要付出很多的冷热量,不值!


[ 本帖最后由 yushuoqinyi 于 2010-3-1 16:49 编辑 ]

17.jpg

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • onlyme_88
    onlyme_88 沙发
    刚接了一个汽车车间,要采用暖风机,过来学习一下
    2011-12-29 09:15:29

    回复 举报
    赞同0
  • ruisho
    ruisho 板凳
    好东西,谢谢楼主.........................
    2010-12-25 13:28:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内采暖管线固定支架问题

大家好!我想问一下室内采暖管道固定支架怎样计算与选取?以前审图没有说过这个,这次审图的提出了这个问题,我以前室内没有做过固定支架。这次设计的是4层的办公楼,最长管线有35m,需要固定支架吗?

回帖成功

经验值 +10