受扭钢筋是指那部分钢筋,包括不包括角部钢筋
规范上说,沿四周对称布置,那么上、下中部钢筋如果一样的话,不也对称布置的吗
我一直搞不明白,请高手指点!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zzlysjy
    zzlysjy 沙发
    我也遇到了7楼所提的问题,老是提示我梁抗剪不够,不知道该怎么办呢,7楼给了我启发,谢谢!
    2006-01-03 18:29:03

    回复 举报
    赞同0
  • whmtl
    whmtl 板凳
    现浇梁板中,主梁上搭次梁端头时,程序计算往往有很大的扭距,即使考虑0.4的折减系数后,抗扭钢筋也相当可观.我一般边梁按计算值的1/3实配

    我是用PKPM系列
    当次梁搭在主梁上,且距柱很近时,程序很难通过,提示“扭剪不够”
    做结构时,我尽量避免这种布置,真有发生时,把主梁调高50-100,@100箍筋通长配置,计算通不过也没管,有时把现浇板调厚一点

    1,加大次梁截面高度即可减小主梁扭矩
    2.减小次梁在边跨支座上部配筋,加大下部配筋, 防止次梁对主梁造成较大扭矩,甚至可只配2根14,因次梁为次要受力构件,可允许其上部产生变形
    3.pkpm在计算梁上两相近节点时(<300mm),其配筋会有激增,可用手算复核
    4.抗扭纵筋面积亦包括上下部纵筋放大面积,如已对上下部纵筋放大,可在配筋时减去此部分面积

    以前做设计都是手算,主次梁处按铰接,也没问题,现在计算结果中有抗扭纵筋,应1/3给上部纵筋,1/3给下部纵筋,1/3为腰筋。

    一般是1/4给上部纵筋,1/4给下部纵筋,1/2给腰筋。
    原则是:沿截面周边均匀地分布。

    通常我是按铰接来算的:
    方法1:在pkpm输入时次梁按次梁输入;
    方法2:在tat或satwe中将次梁边支座改铰。
    目前为配合建筑要求,雨篷越飘越大,扭矩的影响不可忽视,但目前此类圈梁只有手算,尚未发现理想的程序。
    抗扭一般是手算后可考虑内力重分布后乘以折减系数。
    设计方法可分为“放”和“抗”两大类,但是要求计算与实际必须严格相一致。决不能交叉。
    钢筋混凝土梁的抗扭设计也有两大类:
    1。《规范》规定的方法:即对支承梁按弹性分析所得的两端弯矩设计值,经调幅后,在按弯剪扭构件进行配筋设计。根据国内的试验研究:当框架梁、柱为现浇,而梁上的板为预制时,对扭矩调幅系数的取值,不宜大于0.4(即经调幅后的扭矩设计值不宜小于0.6倍的弹性扭矩设计值)。当框架的板、梁、柱均为现浇时,由于结构的整体刚度较好,对扭矩调幅系数的取值,可适当放松,但不宜大于0.6。
    2。零刚度法:是根据研究分析和参考国外现行规范有关条文内容。所提出的较为简便的设计方法,即假定支承梁(框架边梁)的扭转刚度为零(即取边梁两端的设计矩为零),在边梁内仅需配置抗扭所需的构造钢筋,以满足边梁的延性和限制裂缝宽度的要求。在构造配筋设计时,箍筋的最大间距,必须满足构造的要求,这对防止出现过宽的裂缝是极为重要的措施。要注意到:按照上述两种方法的设计,都是容许构件出现带裂缝的工作状态,但裂缝宽度一般不会超过设计规定的限值。