S型气容胶如何设计??
S型气容胶如何设计??
S型气容胶如何设计??请各位专家指导
还有悬挂式干粉灭火器如何设计??请各位专家指导
发布于
2010-03-01 13:17:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lsw2012
S型气容胶如何设计??
2010-03-02 16:27:02
来自 PC
评论
举报
dxdxcyf
热气溶胶灭火系统目前我们设计是用在电气火灾的,大量用在变配电室的灭火。如果你是第一次设计,来不及钻研的话,就直接找个厂家配合做吧,也可以参照《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005),进行设计。W=C2*Kv*V式中:W--灭火剂设计用量(kg);V--防护区净容积(m3/);
C2--灭火设计密度(kg/m3/);
Kv--容积修正系数。V<500m3/,Kv=1.0;500m3/≤V≤1000m3/,Kv=1.1;V≥1000m3/,Kv=1.2。
防护区采用全淹没灭火方式,设计成预制式灭火系统,具有快速灭火功能。
2010-03-02 10:08:02