土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教单相过电压问题
变压器低压输出到1#配电室,2#配电室由1#配电室低压柜引出电源,电缆长度100米左右,在2#配电室进线开关出测得Uac=400V Uab=480V Ubc=465V,1#配电室处电压均为400V,时好时坏,测A、C相对地都是230V左右,B相对地电压没测出来,超表的量程了(500V表),请教专家啊

全部回答(3 )

  • xdetect
    在2#配电室进线开关处测得
    Uac=400V
    Uab=480V
    Ubc=465V
    B相不正常。
    测A、C相对地都是230V左右,
    B相对地电压没测出来,
    超表的量程了(500V表)
    还是B相不正常
    请检查B相、N线。:(
    2010-03-01 13:04:01 来自 PC 评论 举报
  • hero_2008
    显示仪表电路是否正常?
    卸掉1#配电室低压柜里面引至2#配电室的电缆,再测量一下电压是否正常。用排除法来进行确定。
    怀疑是电缆绝缘出了问题。