土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一台消防泵的发电机容量怎么定

一台消防泵的发电机容量怎么定

发布于:2010-03-01 11:24:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个小厂,消防泵为一用一备,均为22kW,直接启动,这种情况发电机容量定为多少(就带一消防泵)?
我本来是想22/0.8,然后取的30,但最近看资料,发现有个启动倍数在里面,搞不大明白,谢谢高人解答下!!!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • tojiclz
    tojiclz 沙发
    谢谢诶:handshake :handshake
    2010-10-06 10:00:06

    回复 举报
    赞同0
  • wujoboy
    wujoboy 板凳
    學習了~~謝謝各位!
    2010-10-05 23:39:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

很多电气设备已经通过PE线接地了,为何外壳还要再做接地?

比如说:电动机吧,他们已经通过电源线中的PE线接到供电系统中性点接地了,那是否还需要再把金属外壳再接到MEB呢?[ 本帖最后由 mzwl2009 于 2010-3-1 12:21 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10