沙发
钢规里面锚栓是柱脚锚栓,不考虑抗剪的,柱底剪力靠柱底摩擦力承担,大于0.4轴力时候,要设置抗剪键。钢规里锚栓Q235抗拉强度是140是,是因为考虑避免柱脚底板发生过大的变形,所以减少他的设计值,起到控制变形的作用。后锚固规范我没细看过,但是加固规范里面说的是其他材质的锚栓,并不是Q235锚栓,抗拉强度自然不一样。以前学的第四强度理论,抗剪强度是抗拉强度的0.58倍,所以你可以看到很多规范取fv=0.6fy。但是要主要,这是针对材料本身而言,但是锚固在混凝土里,受力机理不同,尽量多留点富余。
2017-04-07 15:19:07
赞同1
-
水滴石穿02
板凳
谢谢楼上的详细解释
2017-09-09 19:49:09