土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 规范理解问题

规范理解问题

发布于:2010-02-28 08:39:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
石油化工企业设计防火规范
GB50160-2008
6.6.4 占地面积大于1000m2的丙类仓库应设置排烟设施,占地面积大于6000m2的丙类仓库宜采用自然排烟,排烟口净面积宜为仓库建筑面积的5%。
为什么大于6000m2的反是宜采用自然排烟?
设置排烟设施是指必须用机械排烟吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • fengyuecao
    fengyuecao 沙发
    怎么没人解答恩?
    2011-08-09 12:07:09

    回复 举报
    赞同0
  • lnhldwlh
    lnhldwlh 板凳
    才看到,把规范上传了,版主好好分析一下
    2010-03-27 17:00:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨教:人防柴油发电机房进风过滤器的设置问题?

正在设计一个人防柴油发电机房,发现一个疑问,向各位讨教:人防柴油发电机房的进风系统,按书上(包括规范、措施、教科书等)讲的是应该设置油网过滤器的,而且按原理也是应该设置过滤器用于战时过滤粗颗粒的爆炸残余物。可是在《07FJ05-防空地下室移动柴油电站》里却均未设置,而且在实际设计中如按一台120KW电站进风量也将达到20000以上,此时的LWP-D过滤器即使按1600选也需要13块之多,布置起来相当麻烦(建筑一般很难留位置,而且大于10块的安装《07FK02》里根本没有)。

回帖成功

经验值 +10