<<高层民用建筑电气设计防火规范>>4.1.2.2条规定变压器室应布置在首层或地下一层靠外墙部位
,并应设置直接对外的安全出口。变电室(其中有变压器)设在地下一层的走廊或车库的出口是否
可理解为直接对外。

全部回答(3 )

  • lzhl0760
    我用的是干式变压器,谢谢版主!
    2005-08-02 08:25:02 来自 PC 评论 举报
  • 大鼻山
    估计楼主说的似乎是《高规》吧!其规定的是针对油式变压器室,不是干式变压器的。
    直接对外出口,就应该是经过专门防火门或疏散走道(长度不宜超过30米,看地方的消防解释而定),通到室外。因此你列举的情况不满足规范。
    我想不清楚你为什么喜欢在高层建筑里还设置油变。。。。
    2005-07-31 12:52:31 来自 PC 评论 举报