如何理解变压器室应设直接对外安全出口
如何理解变压器室应设直接对外安全出口
<<高层民用建筑电气设计防火规范>>4.1.2.2条规定变压器室应布置在首层或地下一层靠外墙部位
,并应设置直接对外的安全出口。变电室(其中有变压器)设在地下一层的走廊或车库的出口是否
可理解为直接对外。
发布于
2005-07-30 22:41:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lzhl0760
我用的是干式变压器,谢谢版主!
2005-08-02 08:25:02
来自 PC
评论
举报
大鼻山
估计楼主说的似乎是《高规》吧!其规定的是针对油式变压器室,不是干式变压器的。
直接对外出口,就应该是经过专门防火门或疏散走道(长度不宜超过30米,看地方的消防解释而定),通到室外。因此你列举的情况不满足规范。
我想不清楚你为什么喜欢在高层建筑里还设置油变。。。。
2005-07-31 12:52:31
来自 PC
评论