新规 里要求楼宇热量表放在专用小室内或楼梯地下(适用于有地下室),那么商住楼的总热量表放哪呢?小弟碰到的这个问题请高手解释一下,

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 达不溜
    达不溜 沙发
    这个问题遇到过,是在一层做一个房间热计量装置及阀门都明装。
    2010-03-03 18:01:03

    回复 举报
    赞同0
  • wrt0357
    wrt0357 板凳
    放在地下室专用小室内,个人觉得放在室外就可以,热力入口满足规范要求,商业网点在室外做表箱。看了没说什么。建议图审不要太死板。毕竟以适用为主。
    2010-03-03 13:33:03