变频器是自动恒压控制,(压变,远传按钮控制开关)。ACS100-PAN控制盘。
现在故障是除菜单(MENU)键和UP键外,别的键都不起作用,电机只在下限频率运行,按启动|停止键会出现AL 5故障报警,对照也没发现问题。突发故障,求大哥帮帮忙,谢谢。

全部回答(4 )

  • gaoyuanbaiyang
    据我推测,原因是你DI配置是3线型的并且DI2是断开的!估计你的停止按钮接线存在问题!只有DI2为1时变频才允许启动!!变频只在下限频率运行估计是因为给定本来就很小!!用万用表检查给定!!
    2005-09-15 14:48:15 来自 PC 评论 举报
  • controler
    很可能是你的某些设置把你的一些功能键给设置成无效了,实在不行的话,就把你的设置重新复位到缺省值。。。再重新的对变频器进行参数设置。。。
    2005-08-02 13:26:02 来自 PC 评论 举报