求助,ABB变频器故障
求助,ABB变频器故障
变频器是自动恒压控制,(压变,远传按钮控制开关)。ACS100-PAN控制盘。
现在故障是除菜单(MENU)键和UP键外,别的键都不起作用,电机只在下限频率运行,按启动|停止键会出现AL 5故障报警,对照也没发现问题。突发故障,求大哥帮帮忙,谢谢。
发布于
2005-07-30 19:34:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
gaoyuanbaiyang
据我推测,原因是你DI配置是3线型的并且DI2是断开的!估计你的停止按钮接线存在问题!只有DI2为1时变频才允许启动!!变频只在下限频率运行估计是因为给定本来就很小!!用万用表检查给定!!
2005-09-15 14:48:15
来自 PC
评论
举报
controler
很可能是你的某些设置把你的一些功能键给设置成无效了,实在不行的话,就把你的设置重新复位到缺省值。。。再重新的对变频器进行参数设置。。。
2005-08-02 13:26:02
来自 PC
评论