用户XGN柜中的ZN28炸了,短时间内需要恢复用电,请问还有什么断路器可以替代ZN28的吗,ZN28订货要好久,急死了:Q

全部回答(10 )

  • jnzhai8981

    你可用VS1型真空断路器替代,安装方式要改以下,现在很多厂家生产的XGN断路器已经改为VS1了,ZN28以近淘汰,很多厂家此型产品不再做主打产品了,有的已停产,即使生产的话,其中有的附件生产厂也很难找到供应商,所以周期很长。
    2010-02-27 21:02:27 来自 PC 评论 举报
  • fuyuan51998
    兄台,你查一下相关断路器的手册,看看那些产品的技术数据满足要求,就可以替代用的。
    2010-02-27 19:58:27 来自 PC 评论 举报