用户XGN柜中的ZN28炸了,短时间内需要恢复用电,请问还有什么断路器可以替代ZN28的吗,ZN28订货要好久,急死了:Q
发布于
2010-02-27 09:34:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
jnzhai8981
你可用VS1型真空断路器替代,安装方式要改以下,现在很多厂家生产的XGN断路器已经改为VS1了,ZN28以近淘汰,很多厂家此型产品不再做主打产品了,有的已停产,即使生产的话,其中有的附件生产厂也很难找到供应商,所以周期很长。
2010-02-27 21:02:27
来自 PC
评论
举报
fuyuan51998
兄台,你查一下相关断路器的手册,看看那些产品的技术数据满足要求,就可以替代用的。