土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一下各位大侠

请教一下各位大侠

发布于:2010-02-26 22:12:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一下各位大侠,我在的工厂的配电所10KV的高压,用的是ABB的高压柜,高压柜ABB的信息装置隔半个月或者几个月显示绝缘报警,只要复位又没什么问题了,清洁是年年搞的!各位高手帮帮忙,到底是什么问题~

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • mohjian
    mohjian 沙发
    :$ 恩对的!!但是高压报警啊~~所以不知道是为什么
    2010-03-11 21:32:11

    回复 举报
    赞同0
  • dqzdhyl
    dqzdhyl 板凳
    配电所10KV的高压柜供电都是数控机床和一些照明,还有一些公用设施!
    感觉不明白、难道数控机床和一些照明,还有一些公用设施是10KV电压等级吗???
    我想:应该是10KV/400V变压器,从变压器出线为数控机床和一些照明,还有一些公用设施吧。
    :call: :call: :call: :call: :call: :call:
    2010-03-09 11:35:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎么在回贴的时候插图片啊?

怎么在回贴的时候插图片啊?

回帖成功

经验值 +10