土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 审图的说自行车棚没有就地隔离电器,不当。疑惑了

审图的说自行车棚没有就地隔离电器,不当。疑惑了

发布于:2010-02-26 16:06:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个审图意见说“自行车棚照明灯具回路未见有就地隔离电器措施,不当。”

自行车棚就一路照明,由设在门卫的配电箱控制,有必要设就地隔离开关吗?


我觉得自行车棚的照明检修时和室内照明的检修并无区别,都是得关闭这路的断路器然后检修,没听说过自行车棚里还要加开关的

大家认为呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • whf1118
    whf1118 沙发
    没明白什么意思:L
    2010-03-02 14:21:02

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    :lol 装个控制的拉线开关算不算隔离电器?
    2010-02-27 00:31:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

智能电网引发能源革命积极探索符合国情道路

智能电网引发能源革命积极探索符合国情道路   2009年5月21日,国家电网公司在“2009特高压输电技术国际会议”上提出了名为“坚强智能电网”的发展规划。国务院副总理张德江明确表示,政府未来将加大对特高压输电技术研究的支持力度,加快特高压技术发展步伐,从实际出发积极探索符合中国国情的智能电网发展道路。         “我们要在2020年全面建成坚强的智能电网。”国家电网公司总经理刘振亚也在当天的会议上公开宣布。刘振亚表示,积极发展智能电网已成为世界电力发展的新趋势。国家电网公司已确立有关发展目标,即加快建设以特高压电网为骨干网架,各级电网协调发展,具有信息化、数字化、自动化、互动化特征的统一的坚强智能电网。

回帖成功

经验值 +10