我公司有台特灵离心式冰水主机.春节停机三天后开机后开不起来,发生喘震.手动排气72小时才能开机.求教为什么在停机时主机会进气,找不到有泄漏的地方

全部回答(4 )

  • dyj.100
    谢谢以上两位.确实有漏点.漏点为高压开关处,现已更换正常
    2010-04-24 06:44:24 来自 PC 评论 举报
  • 空调砖家
    这种问题不用去查漏.
    一般地,在冬天才不用运行机组,而那是天气比较冻,所谓冷缩热胀,空调机组随着使用时间,有些地方难免渗入空气.如果能用排气装置排出空气后运行机组正常的话,属正常现象,无需抽冷媒查漏.

    实例:有台800冷吨的三级离心机组在冬天停机时,春天开时喘,排气后,一切正常.目前为止,这台机用了五年,运行了三万多个小时,目前只换了一个油过虑器,油还是很清的,别的一个配件都没坏过,且运行起来很静.我们称之为:"机王"
    2010-03-22 18:56:22 来自 PC 评论 举报