技术措施——防空地下室P119 里面通风系统原理图,见下图。其中防爆排气活门和手动密闭阀门的位置是不是画反了,跟《07FJ05 防空地下室移动柴油电站》里的正好相反。而且按道理也是反了。希望大家注意啦!!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • gtbilly
    gtbilly 沙发
    措施上的图没有画错,人员进入防毒通道后,密闭阀打开由控制室进风(主体新风送入控制室),排气活门开,防毒通道超压排风,排入染毒区(柴发机房),阻隔染毒区毒剂侵入清洁区,继续维持控制室为清洁区。如果两阀对换,同样过程,活门开,则密闭阀门必须打开,何时关闭密闭阀?密闭阀已失去了其密闭作用,因此,从安全性和可控性伤,措施的控制方式是最稳妥的。。。。
    2010-11-24 17:58:24

    回复 举报
    赞同0
  • 幻皓
    幻皓 板凳
    此防毒通道属于染毒区,而与其相连的人员掩蔽部为清洁区。故我以为排气活门应安在与主体相连的墙上。
    画反了