土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 急!求助
1000KW功率 630A电流 埋地下 要选什么规格电缆!!!铜的!!急 谢谢 1*185+1*95可以不 人在

刚问了个3*240+2*120 我不懂 帮朋友问的 谢谢 是不是已知条件少了 少了告诉我是什么我再问下

[ 本帖最后由 ja119031100 于 2010-2-25 19:51 编辑 ]

全部回答(1 )

  • lingxuct
    怕按你的量给出的数据引起误导,不敢说了,只能再问清楚你说的量为什么是这样:

    1000KW功率不会错吧?什么负载(电机、电炉)?

    630A电流是按1000KW计算的?那你的电压是多少?不是380V?!

    YJV22-0.6/1 3X185+2X95的载流量在400A以下;
    YJV22-0.6/1 3X240+2X120的载流量在480A左右。
    2010-02-26 15:09:26 来自 PC 评论 举报