  • bjvts
    bjvts 沙发
    对stocker顶部的FFU,满布,直流,且这个FFU是安装在T-BAR上的,不和stocker有任何连接,效率且为 0.3um@99.999%,最好把风速开到最大0.45m/s
    对于侧面的FFU吗,说法就很多了,第一要求厚度不能太厚,第二风量更大,第三震动更小
    stocker是装玻璃或者TFT半成品的仓库

    [ 本帖最后由 bjvts 于 2010-5-18 14:03 编辑 ]
    2010-05-18 14:02:18

    回复 举报
    赞同0
  • whanm
    whanm 板凳
    对于STOCKER的FFU布置所碰到的案例,顶部FFU有满布的,也有50%分布的。过滤器有用H13,也有U15的。个人觉得够用就用,不求最高标准
    对于振动要求个人觉得如果顶部FFU不是STK自带的,也就是说FFU跟STK不在一个整体上,应该对FFU不会特殊要求,侧面的FFU应该要求要高
    STK用的FFU噪音个人觉得更不会有极高标准,应跟洁净室用的FFU一个标准就够了。因为STK内部是呆不住人的