土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ TFT工厂的STOCKER对净化设备(FFU)有何要求?

TFT工厂的STOCKER对净化设备(FFU)有何要求?

发布于:2010-02-25 16:30:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
TFT工厂的STOCKER对净化设备(FFU)有何要求?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • bjvts
    bjvts 沙发
    对stocker顶部的FFU,满布,直流,且这个FFU是安装在T-BAR上的,不和stocker有任何连接,效率且为 0.3um@99.999%,最好把风速开到最大0.45m/s
    对于侧面的FFU吗,说法就很多了,第一要求厚度不能太厚,第二风量更大,第三震动更小
    stocker是装玻璃或者TFT半成品的仓库

    [ 本帖最后由 bjvts 于 2010-5-18 14:03 编辑 ]
    2010-05-18 14:02:18

    回复 举报
    赞同0
  • whanm
    whanm 板凳
    对于STOCKER的FFU布置所碰到的案例,顶部FFU有满布的,也有50%分布的。过滤器有用H13,也有U15的。个人觉得够用就用,不求最高标准
    对于振动要求个人觉得如果顶部FFU不是STK自带的,也就是说FFU跟STK不在一个整体上,应该对FFU不会特殊要求,侧面的FFU应该要求要高
    STK用的FFU噪音个人觉得更不会有极高标准,应跟洁净室用的FFU一个标准就够了。因为STK内部是呆不住人的
    2010-05-11 19:31:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:半导体行业的要求

各位大侠,向大家请教一下半导体行业有什么要求,对洁净室有什么要求?对洁净室内的净化设备(如FFU)有什么要求?先多谢了

回帖成功

经验值 +10