正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.67 万条内容 · 878 人订阅
阅读下一篇
目前国内超低温冷库最低做到多少啊:)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
fang828151
沙发
2楼和6楼说的很不错,如果结合起来就更完美了。
2010-03-22 19:18:22
赞同0
-
jinan115
板凳
.制冷系统加氨操作
2010-03-19 22:26:19
赞同0
加载更多回复 举报
首次加氨 先将系统抽真空,液氨槽车与充氨站的联接,必须采用无缝钢管或耐压3.0MPa以上的橡胶管,与其相接的管头须有防滑沟槽。
首先开启冷凝器、蒸发器进出水阀,启动水泵,使水路循环,通过外接管将制冷剂出液接头与加氨台的充液阀连接。打开液氨槽车出液阀少许,松开出液阀处的放空阀,利用氨将连接管中的空气排出,再关闭放空阀。打开充液阀、冷凝器出液阀、节流阀、电磁阀,和液氨槽车出液阀,制冷剂即借助压差进入系统中,当系统压力与制冷剂瓶压力达到平衡。
按正常开车程序,启动压缩机,机组在部分负载下运行,使蒸发器内压力降低,便于制冷剂的加入,直到制冷剂的加入量达到要求为止。贮氨器液位最高不高于80%。
回复 举报