土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器前是否需要加隔离开关柜?
各位好,请教大家一个问题:若配电变压器与中压开关柜离得比较远(比如在不同的生产区域内),该变压器附近是否一定要设隔离开关柜?变压器的高压进线由中压柜先经过隔离开关柜再到变压器,这样在变压器维护检修的时候保证人身安全,但是规范中是否有强制规定?

全部回答(2 )

  • lingxuct
    根据管理人的习惯,有的需要装“有明显断开点”的开关,有的需要装隔离柜(如楼主所说),还有的是什么也不需要装(电缆直接接在变压器上)。

    个人习惯是第一个,当距离较远(500米以上)时,在变压器室墙上装一台负荷开关。
    2010-02-25 17:52:25 来自 PC 评论 举报
  • electricity
    这个问题很普遍, 没有强制规定. 因为这不是技术问题, 运行管理问题
    2010-02-25 17:35:25 来自 PC 评论 举报
  • OTM系列隔离开关适用于远程控制应用,在任何环境下都能提供可靠性能。节省安装时间、空间和成本紧凑设计、简单布线以及免维护电机使OTM成为远程操作应用的解决方案。安全可靠通过熔断器防止电机过电流;除远程
  • 模型:两门壁挂式隔离开关柜2UD应用设计用于接受以下隔离开关和断路器:ABBControls法兰安装式可变深度操作机构,用于隔离开关和断路器。AllenBradley1494F法兰安装式隔离开关和14
  • 此模型用于轨道交通项目,作为直流隔离开关设备为机车供电;其结构为焊接式设计,户外使用,防护等级可达IP66,门板配置挂锁装置,防护非专业人员触碰;整体设计布局合理,人性化设计可操作性、维护方便。有需要
  • 某高压隔离开关柜CAD设计图
    高压隔离开关柜,完整规划CAD平立面图大样图和效果图,单体与总平面图吻合,彼此间对应关系准确,图纸中无错漏碰缺,欢迎下载。
  • 模型:12型低碳钢两门落地式隔离开关柜2UDCPF系列设计用于接受以下隔离开关和断路器:ABBControls法兰安装式可变深度操作机构,用于隔离开关和断路器。AllenBradley1494F法兰安
  • 模型:SRFW630负荷隔离开关负荷隔离开关适用于交流50Hz、额定电压至660V、直流电压至440V、约定发热电流至3200A的工企业配电设备中,用作不频繁接通与分断电路及电气隔离之用,广泛应用于建
  • 模型:负荷隔离开关RIW1250负荷隔离开关适用于交流50Hz、额定电压至660V、直流电压至440V、约定发热电流至3200A的工企业配电设备中,用作不频繁接通与分断电路及电气隔离之用,广泛应用于建
  • GN30-1250A隔离开关:1:GN30-12型旋转式户内高压隔离开关是一种旋转触刀式的新型隔离开关,主要结构是在三相共底架上,下两个平面上,固定两组绝缘子及触头,通过旋转触刀,从而实现开关的分合闸
  • 隔离开关广泛应用于各类配电柜、配电箱之中,是配电系统中重要的开关设备。本模型使用SOLIDWORKS2016版本绘制,外形尺寸、安装尺寸精确,细节到位,供电气设计人员下载参考。...
  • 隔离开关(Isolatingswitch)是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。隔离开关在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合
  • 高压隔离开关的检修管理
    高压隔离开关是供高压线路在无载荷情况下进行换接以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离用的电气设备。高压隔离开关在电力系统中的运行数量很多,其质量优劣、运行维护好坏将直接影
  • N39-12型户内旋转式三工位高压隔离开关是针对国内环网配电柜小型化的需要,非常适合应用在环网柜(特别是SF6环网柜)中,也可以应用在KGN,XGN等固定式开关柜。它结合了GN19-12和GN30-1
  • GN19-10,10C/400,630,1250型户内高压隔离开关适用于交流5Hz,额定工作电压6,10kv,额定工作电流200,630,1250A的电力系统中,作为有电压无负荷情况下的分断,闭合电路
  • GN30-12户内高压隔离开关为额定电压12kV、三相交流50Hz的户内装置,作为电力系统中有电压无负载情况下分断、闭合电路用。特别适用于安装高压开关柜内,使高压开关柜结构紧凑、简单、占用空间小,提高
  • 5款进口clbs隔离开关,防爆紧凑型隔离开关模型,模型1:1实物尺寸绘制,为几款进口型号,大家可以参考下载学习,包含通用格式,最大电流160A,3极隔离开关适用的模型...
  • NDG3V-400-3ZK断路器带手操,模型是标准实图图形,包括详细的固定孔位置,输出接线位置,手操为实物绘制的模型,包含详细的固定孔位置,操作手杆标准模型,喜欢可以下载。...
  • 一款户外使用的隔离开关,额定电压12kV,电流630A,短时耐受电流20kA。可选择单接地、双接地、不接地。图为不接地隔离开关。另配操作箱,可选手动、电动。手电动均带有机械联锁,防止误操作。...
  • 3款旋转隔离开关模型:隔离开关(Isolatingswitch)是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。隔离开关在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离
  • GN24-12D-630A户内高压隔离开关模型,可以运动,有分闸状态和合闸状态,能更好的进行图像模拟。此文件为SW2018版本的有零件装成的装配体。有参数可以修改。...
  • 德力西隔离开关及熔断器(型号HR17-800-3YD)三维模型,装配体,尺寸准确,比例:1:1;设计师可以使用;格式step;含实物图片;...

回帖成功

经验值 +10