关于37kW电机控制设计中按钮设计问题(急)
2010-04-10 13:09:10
赞同0
-
yizhi95
板凳
没必要重复设置停止按钮,一个足矣。
2010-04-09 21:25:09
赞同0
加载更多有个37kW电机控制中停止按钮的设计问题
我们设置了一个急停按钮还有一个启动按钮一个正常停止按钮
可是审图的不同意
认为没必要放两个停止按钮
他认为放一个启动按钮和一个带复位功能的停止按钮(也就是急停按钮)就可以了
这方面有没有什么规范呀?
搞设计的应该懂得,急停按钮是危急关头控制断掉整台机器设备的电源,而非单纯电机电源。所以审图的不同意是对的。单纯控制电机电源,采用一个正常停止按钮就可以了,除非调速电机,才采用一个带复位功能的停止按钮。