土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 有用过pmc 916的进,请教问题

有用过pmc 916的进,请教问题

发布于:2005-07-30 09:54:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
916是不是可以同时对8路开关进行监视???还是只是同时监视1个开关的8个开关量(如,电压,电流,.....)?.说白了就是这个监视装置能同时监测和控制8个开关,还是只能控制一个开关同时监测1个开关的8个参量?
916的接口标配是485的,有标配232的吗?我记得是需要个485/232转换的(用modbus协议).请帮我确认下.安装在电脑里的控制软件属选配件吗???(现在大家知道为什么注电要考电脑了吧.呵呵.抗议考那个什么语言,老掉牙的)
  • zhigang_zhang008
    电流电压只能监测一个回路的,开关量监测与接线有关,它可以同时控制两个开关的分合闸;可以同时监测八个开关的状态,只有RS485没有232的,不过以前有CAN协议的
    2008-08-27 09:46:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。