土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋系统的消防水箱起什么作用?

喷淋系统的消防水箱起什么作用?

发布于:2010-02-25 12:09:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷淋系统的消防水箱起什么作用呢?
规范规定储存10min消防水量,这个水什么情况用呢?
发生火灾,管网水压下降,喷淋主泵启动,用不到水箱
万一主泵发生故障,消防水箱的水直接出来压力不能满足要求,或者通过稳压泵流量也不能满足要求,消防水箱前10min的消防水量意义何在?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • durreschen
    durreschen 沙发

    1:火灾发生至水泵启动,有一定的时间差,水箱水此时可起到作用
    2:水箱的水通过设置增压稳压设备,可以满足压力要求
    同意
    2014-02-10 11:30:10

    回复 举报
    赞同0
  • 晴天°
    晴天° 板凳
    结合我国的实际情况,留有10min的时间供消防队员赶到火灾现场。这个时候在火灾初期,水箱的作用就至关重要了。
    2014-01-03 15:00:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库喷淋头问题

请教各位一下,地下车库喷淋头最大间距是多少呢?是二类高层建筑的地下车库。是不是每个防火分区独立设置喷淋系统?----------------------------------------新增加一个问题,不想浪费资源开帖子。地下室的设备房例如排风机房等为何不设喷淋?而且里面也没设置其他消防设备。如果跨防火分区设喷淋,会不会有问题呢?规范允许吗?[ 本帖最后由 cutefa 于 2010-3-1 10:21 编辑

回帖成功

经验值 +10