发布于:2010-02-25 09:23:25
来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计
[复制转发]
现在有个工程 17X30米 首层是游泳池 上面各层是教室和办公室
首层要求中间无柱 应如何结构布置?
暂定方案为在30米长边处每隔3米布一柱子,做密梁结构,梁跨度为17米,用PKPM试算梁高大约为1200。
曾经想过用井字梁,但用PKPM试算,两方向配筋相差较大,应该这个事长方形,所以井字梁作用不大。
现有以下几点:
1、问过一个总工,说如果用预应力混凝土对开裂和减少梁高有帮助,但老板说预应力对施工队要求比较高,不希望采用。
2、在梁两端的柱子做个加腋对结构帮助大吗?
3、还有什么办法可以对梁开裂,减少梁高有帮助的? 如果混凝土里面用型钢不用钢筋作用大吗?
4、希望高手指点指点,十分感激
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句不过,我觉得1200梁高是有先小啊::
回复 举报
17米跨1200的梁高,我认为是不高的,何况上面还有较大的荷载。
回复 举报