土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ UPS不间断电源选型和设计

UPS不间断电源选型和设计

发布于:2005-07-29 22:24:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
WARD(韦德)UPS技术参数表
韦德G系列在线式UPS
G6K(S)~3G20KS 并联冗余
韦德黄金系列G6K(S)~3G20KS并联冗余采用双转换纯在线式的架构,是最能有效解决所有电源问题的最佳架构设计。该架构能够有效阻隔异常电源对负载的冲击,同时还能保证输出电源的稳定、可靠,让负载安全的运行。采用数字化控制技术,实现并联扩容和并联冗余的功能,为用户提供电源规划的弹性和更安全的保障。
F系列工频在线式UPS,全部是在德国TUV ISO 9001的严格控制下,实时保证任何一台在设计、制造和服务方面有最佳的质量标准及同样好的可靠性,在你的电力系统需要时可以扩容光焕发(与/或)最大可到九台。
使用者人机亲善界面
大型LCD文字图形,清晰具亮度调节功能菜单式直接选项操作,方便、安全,可多重显示输出入电压、电流、频率、电池电压、电流、回充比、智能型自我诊断、密码开机、异常电源记忆工作流程以及异常状态并具有维修辅助导引功能,密码核对与防错之安全开关机系统具有防误触之效果,让被授权之操作者更放心,易学易懂、人机沟通无碍。
F系列特点
Ø IGBT正弦脉宽调制每周波超过340个控制点所创的电源品质技术。
Ø 特殊防灾短路保护设计,采用专利电路,当负载不慎发生短路时本机立即停止供电,并持续发出警告声,但短路解除后全自动恢复INVERTER供电,决不跳旁路系统,以防止电线走火。并联均流系统,可多机并联复制,以提高UPS之可靠度及UPS故障排除能力。
Ø 电池自动及不离线测试设计,可在UPS不离线及不切断转入电源系统下,手动或自动测试电源优劣,不影响设备运转,提高电瓶之可靠度。
Ø SRAM UPS异常序列历史记忆,具500笔以上电源异常记忆,外接计算机可储存千笔电源信息,协助工程人员作维修诊断。
Ø 100%平衡保护设计,F系列采用先进数字地址式设计,其输出电压与相位,完全不受三相不平衡负载影响,在负载任一相欠相下,系统可继续运转。
Ø 智能充电与管理,可提供均充与浮均两种充电模式,并24小时设定均充时间,采交替式定电压与定电流智能管理系统,保护电池和延长电池之使用寿命。

联系方式 :
北京办
010-51662699 88878171 1391040088 13911818361
Http://www.ups-info.com.cn E-mail:ward_bj@126.com



1122647052471.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 342 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我想问问大家是如何编写比较大的PLC系统的程序的

我想问问大家对上千行的程序,200多个设备进行编程的时候都才有什么编程模式其实对于小系统,plc的程序怎么编都比较好编,不过如果系统大了,点多了,编程就有问题了,如果在编程前没有规划好,那么调试起来将是一个很令人头痛的事情。所以我想问问大家对于需要编上千行的程序甚至更多,实际I/O点数在2000点左右(包括模拟量),实际设备数量在几百个的系统一般都是采用的编程方法,编程模式或者是编程方式是什么。

回帖成功

经验值 +10