3.EPS技术参数
型 号 WY系列0.6~10KW
输入 电压 单相220VAC+25%
相数 单相
频率 50HZ+5%
输出 容量 2.2~160KW
电压 220V+3%
波形 正弦波
频率 50HZ+0.5%
过载能力 负载120%能正常工作;150%时≥60秒
转换时间 ≤0.1S
电池 密闭式免维护铅酸电池
备用时间 90min(特殊要求可按用户需求配置)
保护 电池保护、过载、欠压、过流、短路保护、过温保护
状态显示 大屏幕LCD、LED运行状态显示
综合效率 ≥95%
运行环境 海拔:≤2000m, 湿度:0-90%, 温度:-20℃-45℃,
适应负载 适应感性负载和混合负载
噪音 正常状态: ≤45db; 应急状态:≤50db
冷却方式 风冷
开门方式 前门单开,后门双开
进出线方式 按用户要求
WY系列技术参数
WYS、WYSB系列技术参数
型 号 WYS/(B)-系列2.2~400KW
输入 电压 三相380VAC+25%
相数 三相四线+PE
频率 50HZ+5%
输出 容量 2.2~400KW
电压 380V+3%
波形 正弦波(阻性)
频率 正常状态:与市电一致
应急输出:50HZ+0.5%或B系列PWM波(0~220 Hz变频)
型号 输入功率(KW) 主机尺寸(mm)宽×深×高 配置电池柜(个)
WY-0.6~1KW 0.6、1 625×215×800 电池在主机柜内
WY-1.5~2KW 1.5、2 625×215×1000 电池在主机柜内
WY-3~4KW 3、4 750×400×1500 电池在主机柜内
WY-5~6KW 5、6 750×400×1750 电池在主机柜内
WY-7~10KW 7、8、9、10 800×600×2200 电池在主机柜内
WYS/(B)-2.2~3.7KW 2.2、3.7 750×400×1500 电池在主机柜内
WYS/(B)-5.5KW 5.5 750×400×1750 电池在主机柜内
WYS/(B)- 7.5~11KW 7.5、11 800×600×2200 电池在主机柜内
WYS/(B)- 15~30KW 15、18.5、22、30 800×600×2200 800×600×2200
WYS/(B)- 37KW 37 800×600×2200 800×600×2200×2
WYS/(B)- 45KW 45 800×600×2200 800×600×2200×3
WYS/(B)- 55KW 55 800×600×2200 800×600×2200×4
WYS/(B)- 75~93KW 75、93 800×800×2200 800×600×2200×5
WYS/(B)- 110KW 110 800×600×2200×2 800×600×2200×5
WYS/(B)- 132KW 132 800×600×2200×2 800×600×2200×6

4.EPS工程设计要点
◆WY系列WYS系列用于带应急照明负载时:
■当负载为电子镇流器日光灯,EPS容量 = 电子镇流器日光灯功率和×1.1倍
■当负载为电感镇流器日光灯,EPS容量 = 电感镇流器日光灯功率×1.5倍
■当负载为金属卤化物灯或金属钠灯,EPS容量 = 金属卤化物或金属钠灯总和×1.6倍
◆带混合负载时,EPS容量的计算方法:
■当EPS带多台电动机且都同时启动时EPS容量 = 带变频启动电动机功率之和+带软启动电动机功率之和×2.5倍+带星三角电机之和×3倍+直接启动电动机之和×5倍
■当EPS带多台电动机且分别单台启动时(不是同时启动EPS容量=各个电动机功率之和,条件是
1)直接启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/7
2)星三角启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/4
3)软启动的最大单台电动机是EPS容量的1/3
4)变频启动的最大单台电动机功率不大于EPS容量
■当用WYS系列EPS带混合负载时EPS容量 = 所有负载总功率之和,但必须满足以下条件,若不满足,则按其中最大的容量来确定EPS的容量。
1)负载中直接同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/7
2)负载中星三角同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/4
3)负载中有软启动的电动机是功率之和是EPS容量的1/3
4)负载中有变频器启动同时启动的电动机功率之和不大于EPS容量。
5)同时启动的电动机当量功率之和不大于EPS容量电动机功率当量 = 直接且同时启动电动机总功率之和×5倍 = 星三角且同时启动电动机功率之和×3倍 = 软启动同时启动电动机功率之和×2.5倍+变频且同时启动电动机功率之和。若电动机前后启动时间机差大于1分钟均不为同时启动。
6)同时启动的所有负载(含非电动机负载)的当量功率之和不大于EPS容量。同时启动的所有负载功率之和 = 同时启动的非电动机负载总功率×功率因数+电动机当量功率。
◆用WYS/B系列带负载时,EPS容量计算方法:
EPS容量 = 所带电动机功率容量。

EPS容量与

1122646606293.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

EPS应急电源工作原理及选型要点(1)

EPS应急电源工作原理及选型要点 韦德电子有限公司 陈伟环摘要:应急电源EPS的工作原理,以及如何使用户能够理性的去选择产品。文中详细分析了EPS的构造和工作原理以及带负载时的工作特性和运行参数。关键词:应急电源;EPS;应急电源工作原理;EPS特性随着社会的发展,建筑技术水平的不断提高,城市的建筑趋向于大规模,高层化发展随之而来对建筑的供电要求越来越高,社会的信息化,建筑的现代化,使建筑对供电的依赖也越来越大,尤其是一些重要的公共建筑,一旦中断供电,将造成重大的政治影响或经济损失,如果是发生火灾,后果就更不堪设想。所以现行的《高层民用建筑设计防火规范》及《民用建筑电气设计规范》就有严格规定:“一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不致同时受到损坏。一级负荷中特别重要的负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源,常用的应急电源有:(1)独立于正常电源的发电机组;(2)供电网络中有效地独立于正常电源的专门供电线路;(3)蓄电池。”多年来,运行经验表明,电网供电时采用两路独立的电源.若主供电线路停电,则由备用才路供电,采用这种方式虽然简单、可靠,但供电线路复杂。当发生大面积停电事故时,两路电源均可能发生停电事故。因此,应急电源作为独立于电网之外的备用电源.被广泛应用于各种建筑工程之中。目前,应急电源包括柴油发电机组和蓄电池,近年来,含蓄电池的EPS作为应急电源,被广泛应用,尤其是被用做消防应急电源。