多台防排烟风机配电这样配置行么?高手请进

发布于:2010-02-24 16:20:24 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
下面是多台排烟风机共用控制柜,那种是符合规范的,若不对,请提出建议,那种最合理,非常感谢!!:handshake :handshake

方案一.jpg


方案二.jpg


方案三.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 资深老鸟
    资深老鸟 沙发
    方案一比较好,除非防火分区特别小时候(比如只有几百平),才像方案2那样做
    2010-03-10 16:35:10

    回复 举报
    赞同0
  • cam911
    cam911 板凳
    方案一,较合理,各个风机近距离近时较合理。远距离不太合理,应设置风机控制箱
    方案二,肯定不行
    方案三,不应设置中间过线箱,应从低配处直接引出
    2010-03-10 14:35:10

    回复 举报