发电机房水喷雾系统联动问题!各位,能否将发电机房水喷雾系统的联动关系分享一下。我之前做过一个项目,发电机房设置的是水喷雾灭火系统,设计的联动逻辑关系如下:发电机房烟感报警———声光报警器动作------发电机房温感报警-----停发电机----延时30秒打开电磁阀,启动水喷雾泵。按照上述的联动逻辑关系,发电机停止运行以后,水喷雾泵就失去的相应的电源,如何能够启动阿?所以,上述的联动关系是行不通的,不知道各位在其它项目中是如何设计的,请大家交流分享一下!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
方案二,肯定不行
方案三,不应设置中间过线箱,应从低配处直接引出