发电机房水喷雾系统联动问题!

发布于:2010-02-24 10:22:24 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
各位,能否将发电机房水喷雾系统的联动关系分享一下。我之前做过一个项目,发电机房设置的是水喷雾灭火系统,设计的联动逻辑关系如下:发电机房烟感报警———声光报警器动作------发电机房温感报警-----停发电机----延时30秒打开电磁阀,启动水喷雾泵。按照上述的联动逻辑关系,发电机停止运行以后,水喷雾泵就失去的相应的电源,如何能够启动阿?所以,上述的联动关系是行不通的,不知道各位在其它项目中是如何设计的,请大家交流分享一下!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yinhuixiayan2004
    关注中,
    发电机是备用电源,还有一套正常电源, 如果两套电源都不能使用,外面还有水泵接合器。
    现在发电机都是防水的,着火了你还不错,不是和自己过不去吗,

    1,发电机房在一层或地下室,市政水压力能满足要求,可以把市政水开个头接入管网
    2011-03-01 17:13:01

    回复 举报
    赞同0
  • chennanjkd
    chennanjkd 板凳
    一般的柴发都是风冷 风冷势必与外界有联通的 而气体灭火系统 灭火时要求是密闭空间 这个问题又如何解决
    2010-12-09 21:01:09