我们单位有几个功率较大的电机。不过都用了软起。不过160的电机启动时还有1200A左右。我们是1250的变压器。是不是有点小啊。有有关资料吗?等待高手知道。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hero_2008
沙发
看能不能把原先变压器的各项负荷均衡分布一下。
2010-02-24 17:47:24
赞同0
-
phucsonman
板凳
当负载380KW时,增加一台500kva的应该够了吧?
2010-02-24 16:18:24
赞同0
加载更多回复 举报
说明一下,380KW的负载,是低压电机功率总和。