土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器超负荷运行的问题

关于变压器超负荷运行的问题

发布于:2010-02-24 15:40:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一车间,原先变压器容量2000KVA,额定电流2800A,正常运行电流2500~2600A左右。现在技改需要增加370KW的电机设备,请问是否合适?
如果负载增加到520KW,请问有什么更好的办法?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hero_2008
    hero_2008 沙发
    看能不能把原先变压器的各项负荷均衡分布一下。
    2010-02-24 17:47:24

    回复 举报
    赞同0
  • phucsonman
    phucsonman 板凳
    当负载380KW时,增加一台500kva的应该够了吧?
    说明一下,380KW的负载,是低压电机功率总和。

    [ 本帖最后由 phucsonman 于 2010-2-24 16:20 编辑 ]
    2010-02-24 16:18:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教变压器的电流冲击承受能力

我们单位有几个功率较大的电机。不过都用了软起。不过160的电机启动时还有1200A左右。我们是1250的变压器。是不是有点小啊。有有关资料吗?等待高手知道。