水幕系统设计大小问题

发布于:2010-02-24 14:46:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一大工程如有几个防火分区都设有水幕系统,水幕设计流量是按总用水量考虑还是按单个最大分区流量计算
个人认为只考虑分区中最大的一个流量就行了,不考虑各分区同时用上水幕,这样消防水池也不用很大很大了。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • fangge08
    fangge08 沙发
    应该为防火分区最大用水量
    2010-05-31 09:57:31

    回复 举报
    赞同0
  • qingfengzhao
    qingfengzhao 板凳
    最大一个水幕系统的用水量即可
    2010-05-01 17:31:01