本小区一台单级离心泵“is80-50-315b”的生活水泵泵体爆裂,裂痕有40CM长,导致整个地下室水淹,好在没有造成大的事故,在此请教各位高人泵体爆裂是什么原因造成的,谢谢!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zx7610
    zx7610 沙发
    同意楼上的观点,我也曾经遇到过泵体断裂的情况,是安装的错误,伸缩节安装位置不对,附加在泵体上的负荷太大造成的。
    还有一种情况也可能会造成泵体开裂,就是该泵曾经缺水运行,水泵缺水运行会使泵体高温造成裂纹,当时看不出来在一定时间及受压后断裂。
    2010-03-11 16:07:11

    回复 举报
    赞同0
  • cqsxj
    cqsxj 板凳
    建议仔细检查一下水泵基础,检查一下与这台水泵相连的管道和阀门,看看它们的支吊架是否松了,同时在与水泵相连的管道上增设支撑,解除加在泵体上的负荷。