鄙人请教:商住楼的住宅公共部分设自动喷淋,水流指示器要每层设吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
zx7610
沙发
同意楼上的观点,我也曾经遇到过泵体断裂的情况,是安装的错误,伸缩节安装位置不对,附加在泵体上的负荷太大造成的。
2010-03-11 16:07:11
赞同0
-
cqsxj
板凳
建议仔细检查一下水泵基础,检查一下与这台水泵相连的管道和阀门,看看它们的支吊架是否松了,同时在与水泵相连的管道上增设支撑,解除加在泵体上的负荷。
2010-03-09 21:08:09
赞同0
加载更多还有一种情况也可能会造成泵体开裂,就是该泵曾经缺水运行,水泵缺水运行会使泵体高温造成裂纹,当时看不出来在一定时间及受压后断裂。