土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 火锅城通风量设计小了,寻求大侠帮助

火锅城通风量设计小了,寻求大侠帮助

发布于:2010-02-24 09:03:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现有一个火锅城设计,一二层用热回收风机4000风量,三层热回收风机2600风量,施工后运行,没有达到效果,经设计院的专家认定所选风量小,现寻求解决方案,因为已经施工完毕,火锅城也已运营,不好大范围动工,麻烦各位大侠给提出些建议,解决问题,谢谢了,现在图纸附上

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • bx-zxl
    bx-zxl 沙发
    以上各位的都挺好,我的思路是:
    1、在新风和回风系统上各加一台8000风量的调温除湿机,解决除湿;
    2、原有系统保留,在原进风机旁并联一台同规格风机;风机出口加消音器(长度不小于1.5米)。
    2010-03-14 11:22:14

    回复 举报
    赞同0
  • qyuxing8
    qyuxing8 板凳
    建议:1,热回收机组没什么用,设计选用有问题。
    2,管道已经搞好了,虽然偏小再换也不可能了,唯一办法换排风机,要换二台,一个进风,一个排风,要平衡才有用。
    3,原有的管道有二套,小的改进风,大的改排风,排风风量在9000---15000左右,但这不是关键,关键排风机要用混流风机,选风压大的一种。
    4,换了大风机一定有较大的噪声,应加配长的消声器消除部分噪声。详情可打电话:15061025221