地下建筑采暖负荷计算时,地表土壤温度在什么地方可以查到??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hjh512
    hjh512 沙发
    査冻土深度
    然后地面温度 到冻土点温度线性变化 这是简单计算 精度能保证需要
    如果复杂点 查土质断面 按多层稳定传热 计算是如何变化到冻土点0度的
    我想 再复杂就没必要了
    2010-02-25 10:54:25

    回复 举报
    赞同0
  • iamsmh
    iamsmh 板凳
    分地带是比较科学的方法,但计算出来的负荷肯定要比实际负荷小不少,

    因为一般分带的时候是平面分布,地下工程是垂直分布,垂直面低温范围更大些。
    2010-02-25 10:24:25

    回复 举报
    赞同0