卫生间降板里面的积水是否考虑排除?
卫生间降板里面的积水是否考虑排除?
现在很多住宅卫生间都有350mm降板(给排水规范也推荐),避免了排水管在下层走管。但也存在时间长了以后里面积水的问题,规范只是提醒要与各个专业协调解决,但是实际上这个问题一直存在,请各位一起讨论一下,你们是怎么看待这个问题或有什么好建议。
发布于
2010-02-23 08:57:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
lizhi237
排水立管在卫生间沉箱内,平沉箱底做De50斜三通,
排水立管在卫生间城乡外,平沉箱底做侧排地漏,
我是这样做的。
2010-04-22 13:41:22
来自 PC
评论
举报
10000js
ttc同层排水系统解决这 个问题,可查看江苏、广东、上海、北京、山东、陕西、重庆、广西、贵州、云南、中南地区、安徽、江西等地建设厅ttc同层排水建筑设计标准。
网络搜索ttc3658就能找到
2010-04-22 13:35:22
来自 PC
评论
举报
加载更多