土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【求助】关于消防水池补水的问题
消防水池在发生火灾时能保证连续补水的条件下,消防水池的容积可以减去火灾延续时间内连续补充的水量。
请问一下这个减去的补充水量怎么确定啊?

全部回答(6 )

  • jppipijo
    同意machael的观点!确定外部给水管网所能提供给你的流量有多少,两路进水,流速按已知的条件计算,如没有相关资料就按1m/s计算,再确定管径!
    2010-02-25 10:15:25 来自 PC 评论 举报
  • 九九艳阳天
    关于消防水池能否补水,借这个贴,感兴趣的可以讨论一下:
    建规:8.6.2 消防水池应符合下列规定:
    1 ......当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;
    高规:7.3.3 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;

    大家仔细看看各自的条文和条文解释,就会发现还是有区别的。
    2010-02-24 21:31:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10