土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 图审问题

图审问题

发布于:2010-02-22 16:18:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图审意见是:进线开关应装设短路过负荷和过、欠电压保护器,那这种短路过负荷和过、欠电压保护器在图中图形该怎么表示?是安装在微断前面还是后面。
我的厨房插座,卫生间插座,和普通插座各用16A的断路器,然后前面再装一个总的25A漏电断路器,图审意见是插座回路应选漏电断路器,我这样做和图审的每个插座回路直接做漏电断路器哪个更合理?

方案会审中,我做是小区室外箱变,会审意见要求增加配电房?这个该怎么设计?

[ 本帖最后由 gothic-1 于 2010-2-22 16:24 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • kekexie22
    kekexie22 沙发
    各个插座回路就选漏电断路器这样会比较合理。
    2011-03-02 17:29:02

    回复 举报
    赞同0
  • kekexie22
    kekexie22 板凳
    在进户断路器下方注“具有过欠压保护功能”就OK了。
    2011-03-02 17:28:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电机问题?

请问高手,我到现场有一台电机,启动起来总是将保险烧掉,并且继电器也均烧坏了,换了保险丝后,现在按启动按钮,只能听到嗡嗡的空响,但是电机无法启动,大家能告诉我是什么原因吗?怎样来进行测量电机的好坏?这台电机是进口的具体型号没有,是220V的,2HP,从电机盒出来六根线,我现在就想自己做一个启动部分测试一下电机的好坏,但是我不知道要怎样做,用空开,热继,交流接触器吗?如果有这些来启动的话,请问六根线应该怎样接,因为设备在岛上,去现场看极为不便。

回帖成功

经验值 +10