土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一个小区3000平米人防(作地下车库用)de设计

一个小区3000平米人防(作地下车库用)de设计

发布于:2005-07-29 15:56:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个住宅小区3000平米的人防(作地下车库用)。上面无建筑物。设计图包括以下内容:
1、消火栓系统,喷淋系统。
2、防排烟系统。(含排烟风机,诱导风机,排烟管道及防火阀等)
3、消防报警系统。
4、设备房。(各类泵,气压罐,电控设备,报警联动设备)
5、照明,积水坑排水。
估计造价120万元。询高人:
1、该设计是否过于全面。如果以最简单的设计,仅需保留哪些部分?
2、能否取消泵房。利用市政管网保持消防管道压力。通过压力传感器直接起动水泵。
3、防排烟系统,消防报警系统有无取消的可能?
4、设计造价能否控制在30-40万元。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    如果小区泵房不能满足本建筑消防要求,可能还真少不了泵房。
    2005-07-30 21:19:30

    回复 举报
    赞同0
  • guoai99
    guoai99 板凳
    一般讲,即使你的水压和水量满足要求,喷淋不设泵房消防审批也不容易通过,我们这里这种情况只是在特定条件下出现才允许的。
    2005-07-30 16:20:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消火栓系统

一幢办公楼,地上5层,地下一层车库。属低层建筑。我只设了一个屋顶消防水箱供10分钟消防用水。外接一个水泵接合器,供消防车加压。你们说这样行吗?

回帖成功

经验值 +10