大家新年好!刚刚接手一个生活污水调试项目。都说生活污水容易调试,但由于我是第一次调试生活污水,心里面很多疑问,特向大家请教。
工程设计处理量为600m3/d,24小时运行,每小时处理25m3。主要检测项目为COD,BOD5,PH,磷,氨氮,粪大肠杆菌,SS.主要处理工艺为:格栅池-调节池-水解酸化池(6h)-接触氧化池(6h)-除磷反应池(加氯化钙)-沉淀池-消毒池(加漂水)-排放口。
由于过年前已经开始运行,水解酸化池和接触氧化池已经灌满生活污水,且接触氧化池已经闷曝近20天。现在过完年回来继续调试。我现在考虑的调试方案是:
1)上午进水3-4小时,下午开污泥回流泵3-4小时。(把沉淀池的出水回流到水解酸化池,因为只有白天有操作人员。)
2)白天进水6-8小时,其他时间(包括晚上)开污泥回流泵。
我的思路就是刚开始少量进水,利用内循环利于填料挂膜。10-15天后考虑连续进水,不定期开回流。
我现在的疑问是:
1)生活污水闷曝了这么多天是不是不用再投加污泥了(也能挂膜)(没有镜检,也看不到填料)
2)单靠投加氯化钙是否能达到除磷标准0.5(后面加漂水PH会升高,除磷应该有效果)
3)氨氮怎样才能达标
4)漂水的投加量多少合适
5)还有其他更好的调试方法吗
[