土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 急!600m3/d生活污水调试求教

急!600m3/d生活污水调试求教

发布于:2010-02-22 15:47:22 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
大家新年好!刚刚接手一个生活污水调试项目。都说生活污水容易调试,但由于我是第一次调试生活污水,心里面很多疑问,特向大家请教。
工程设计处理量为600m3/d,24小时运行,每小时处理25m3。主要检测项目为COD,BOD5,PH,磷,氨氮,粪大肠杆菌,SS.主要处理工艺为:格栅池-调节池-水解酸化池(6h)-接触氧化池(6h)-除磷反应池(加氯化钙)-沉淀池-消毒池(加漂水)-排放口。
由于过年前已经开始运行,水解酸化池和接触氧化池已经灌满生活污水,且接触氧化池已经闷曝近20天。现在过完年回来继续调试。我现在考虑的调试方案是:
1)上午进水3-4小时,下午开污泥回流泵3-4小时。(把沉淀池的出水回流到水解酸化池,因为只有白天有操作人员。)
2)白天进水6-8小时,其他时间(包括晚上)开污泥回流泵。
我的思路就是刚开始少量进水,利用内循环利于填料挂膜。10-15天后考虑连续进水,不定期开回流。
我现在的疑问是:
1)生活污水闷曝了这么多天是不是不用再投加污泥了(也能挂膜)(没有镜检,也看不到填料)
2)单靠投加氯化钙是否能达到除磷标准0.5(后面加漂水PH会升高,除磷应该有效果)
3)氨氮怎样才能达标
4)漂水的投加量多少合适
5)还有其他更好的调试方法吗


[ 本帖最后由 rongji2000 于 2010-2-22 16:00 编辑 ]

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • lee203120
    lee203120 沙发
    不错!顶一下。希望各位能把工程调试的资料拿来和大家分享。
    2011-05-05 09:48:05

    回复 举报
    赞同0
  • wang0227
    wang0227 板凳
    调试过程中无论是什么水,作为调试人员要掌握进入的PH值,水量和水质情况,生活废水,一般可以直接进水,没有挂膜曝气量要小一点,等到挂膜成功逐步加大气量。可以加大进水量。刚开始起泡沫是正常的,闷曝几天就可以了
    2011-05-04 12:03:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多