土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 卫生间通风问题!

卫生间通风问题!

发布于:2005-07-29 15:47:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
技术措施 暖通空调.动力
P129 4.6.1第三条
高层建筑竖向设置卫生间排风系统时,宜在顶部设置集中的总排风机,并在每个卫生间设排气扇,以防各层排风量不均匀.
其中所说的总排风机的风量该怎么定?总风机是常开还是和卫生间的排气扇联动?
可有相关资料可参考?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zys0000
    zys0000 沙发
    总排风机的风量应为各卫生间总风量的70%~80%,加上20%的富裕量。
    2005-07-31 13:06:31

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 板凳
    住宅的话不锈钢的自然通风器也是个不错的选择.公共建筑酒店类还是用风机吧!
    2005-07-30 09:19:30

    回复 举报
    赞同0