请教高手:现有一大型冷库(120MX80M),采用排架结构轻钢顶,氨制冷,排管蒸发器。考虑到轻钢顶的变形大,如果采用普通吊点排管由于钢构的变形必定会造成氨管开裂氨泄露的事故。不知各位大侠如何处理,谢谢!(建筑形式已定,冷库层高18米,库温-20),请各位指教!

全部回答(5 )

  • 诺尔制冷
    最好不要采用钢管作为蒸发器(用铝排替代);哪么占地面积不是很大,只是有点高,建议不用顶管,(专门做一间蒸发器的房间用微送风);
    2010-03-16 16:12:16 来自 PC 评论 举报
  • wanghongyi1022
    您好 能留下联系方式吗
    2010-03-16 15:14:16 来自 PC 评论 举报