土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防风机浪涌保护器的设置

消防风机浪涌保护器的设置

发布于:2010-02-21 21:04:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
由于现在规范要求,基本上所有的建筑都要装设浪涌保护器,那么屋顶的消防风机配电箱也要装,这就出现了一个问题:
因为消防风机配电箱在室内,而消防风机在室外,那么配电箱要装设第一级浪涌保护器!也就是说,对于雷电防护等级B级的
建筑,即使是5.5kW的正压风机也要装设60kA的浪涌,那么浪涌的保护熔断器至少要50A,比风机配电箱的进行开关还大,请
教各位大侠都是怎么处理的?

全部回复(68 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气书生
    电气书生 沙发
    建议按照配电容量来选,就是20KA就好了
    2013-12-11 23:55:11

    回复 举报
    赞同0
  • yesjack
    yesjack 板凳
    GB50057-94(2000)
    第6.4.7条 在 LPZ0A 或 LPZ0B 区与 LPZ1 区交界处,在从室外引来的线路上安装的 SPD,应选用符合I级分类试验的产品。
    2010-06-06 10:43:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

弱电设备雷电危害的分析及防护

雷电会导致多种不同形式的危害,目前没有任何一种办法可以全面防止雷电的危害,通过各种有效的办法可将雷害的程度降到最低,在多年的实际中人们对直击雷、感应雷、球形雷的认识有了很大提高,防护技格也相对完善,但对雷电浪涌的防护意识和防护措施相对比较薄弱。其主要的雷电形式及雷害情况有以下几种情况:(1)直击雷是指雷电直接击在建筑物构架、动植物上,因电效应、热效应和机械效应等造成建筑物等损坏以及人员的伤亡。(2)感应雷是雷电在雷云之间或雷云对地放电时,在附近的户外传输信号线路、埋地电力线、设备间连接线产生电磁感应并侵入设备,使串

回帖成功

经验值 +10