请教厨房大风量排烟的问题

发布于:2010-02-21 17:07:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在我做一个很大的美食城,厨房排烟量业主要求15万到20万立方每小时,请教各位高手:
1.这么大的排烟量需要在排烟的同时设计新风补风系统吗?如果需要的话新风量要多大?
2.这个问题比较重要:厨房排烟干管上是安装70度防火阀还是280度防火阀?除此之外还需要什么阀门?谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • icefire0721
    icefire0721 沙发
    1、肯定是要设计新风补风系统的。厨房的排风分为排油烟和全面排风,厨房的通风量为两者之和,通过排气罩的排风量为厨房总通风量的65%,厨房全面排风风量为厨房总通风量的35%。新风补风也对应两种排风设补风系统,取排风量的80%~90%。具体资料你可以参考《民用建筑暖通空调设计技术措施(第二版)》P220~225。需要注意的是,新风需要做温度预处理,承担厨房内一定的负荷,具体处理到什么状态点我也没在设计资料上看到过,但看到有些设计院设计厨房新风温度为28℃。
    2、排油烟管道应设置150℃防火阀。
    2010-02-23 10:41:23

    回复 举报
    赞同0
  • mashimara1
    mashimara1 板凳
    风量平衡 的确很重要 路过 纯挣币~
    2010-02-22 13:58:22