土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 恼人的热湿比线

恼人的热湿比线

发布于:2010-02-21 16:17:21 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
书本上说的方法不可行的前提下,药厂的热湿比线怎么确定?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 0空间0
    0空间0 沙发
    净化上用估计值不好,很多时候同类型的车间由于工艺使用了不同的设备,造成室内负荷差别很大,另外局部排风等的需求不同也带来巨大差别,还是通过计算好,几次下来速度就出来了。
    另外,对于低湿度系统(如10%等),高湿度系统(80%等)不计算根本不可能得出正确的处理方法的。
    2010-03-11 12:43:11

    回复 举报
    赞同0
  • dhz83
    dhz83 板凳
    我不太赞成用经验单位面积负荷指标去设计,做参考还行。
    由于有了电子焓湿图,计算软件等等设计工具,计算起来也不复杂。所以我建议,新手的时候手头工作任务不是很多,多算算,有好处的。

    我刚毕业时也被老鸟这样鄙视过,但半年之后,他们就对我刮目相看了。我回过头在学习了一下课本,收益很多。解决了公司以往计算上的一些盲区(比如加湿、再热、二次回风、除湿机选择等等),也修正了一些老鸟门的经验数据。
    2010-03-11 08:45:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高效过滤器密封

现在在做医药厂房的百级层流,请大家说一下高效过滤器的液漕密封技术在国内那一家技术比较好一点。谢谢

回帖成功

经验值 +10