我在本论坛的基础理论版块中看见这样的发言“中性点不接地系统的优点:这种系统发生单相接地时,三相用电设备能正常工作,允许暂时继续运行两小时之内,因此可靠性高,其缺点:这种系统发生单相接地时,其它两条完好相对地电压升到线电压,是正常时的 √ 3 倍,因此绝缘要求高,增加绝缘费用。 ”我对其中缺点的描述很是不解,因为我之前了解到大地是一个电阻非常低、电容量非常大的物体,拥有吸收无限电荷的能力,而且在吸收大量电荷后仍能保持电位不变,那就是说一根相线接地后产生短路释放大量的电荷,而大地在吸收了电荷后它的电位应该也是不变的啊,那怎么还会出现“其他两条完好相对地电压升到线电压”的现象出现呢,请高手指点。我是菜鸟,希望大家不要见笑啊

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lilyyang33
    lilyyang33 沙发


    再学习!
    2005-10-12 21:50:12

    回复 举报
    赞同0
  • lqfu555
    lqfu555 板凳
    学习
    2005-10-12 20:44:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 730 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

拉隔离时的小问题

如图:为降压变压器所的接线图,为检修油断路器1DL,对L1线路作停电操作,在断开1DL后,应先拉隔离开关1G,后拉隔开关3G,还是先拉隔离开关3G,后拉隔开关1G,??请说明理由!