发布于:2010-02-20 14:35:20
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
梁转换结构转换层上下刚度比问题:
各位大拿们,新年好。
我做的一个梁转换结构,六度区,地下一层,地上17层,转换层在地上2层。用剪弯刚度法计算,终于把转换层上下刚度比调到了1.2多一点,不到1.3。
但是在地上1、2层出现了薄弱层(就是那个什么本层刚度与上三层平均刚度的70%),那个比值仅为0.6、0.7的样子。
我看规范好像也没有说不可以出现薄弱层,
那请问,是不是对于我这个结构,用剪弯刚度法计算,出现薄弱层是不是不可避免的呢?(用那个叫什么地震力的默认的刚度算法只有一个方向薄弱,比值0.9多)
是否在剪弯刚度算法里,我只要满足转换层上下刚度比小于1.3就行呢?而不用管薄弱层那个系数,不管它是否挺小的(0.6、0.7左右)?
谢谢大家指点,我是一只长期潜伏在本论坛的一只小鱼。。。。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
luojun201
沙发
我也很想知道这个问题,还希望哪位高手指点一下。
2010-12-13 20:52:13
赞同0
-
zhxbabc_def
板凳
而不用管薄弱层那个系数,不管它是否挺小的(0.6、0.7左右)?
2010-02-24 13:41:24
赞同0
加载更多回复 举报
而不用管薄弱层那个系数,不管它是否挺小的(0.6、0.7左右)?
??
回复 举报