土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 植筋补板,底筋锚固深度按构造吗?
有个4米x7米的洞口需要补板做办公室用,我定了140的板厚,双层双向配筋。钢筋植入梁中深度我觉得可以按构造的不按计算公式(按简支单跨板考虑),请有做过的朋友帮忙说说是否正确?
另,上部筋植入后与梁顶面较近,我想问下有没有规定植筋与混凝土边距离的最小要求,谢谢各位,新年快乐!:lol

全部回答(9 )

  • 凌晨风羽
    谢谢分享
    2017-03-15 20:10:15 来自 PC 评论 举报
  • erweier841202
    混凝土结构构造手册 第四版 中国有色编的。 第829页 有表格可参考。。。。。。
    2017-02-23 11:48:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10