土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 中压电缆的选型问题

中压电缆的选型问题

发布于:2010-02-19 10:34:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教大家一个问题,中压电缆的选型是按照载流量来选还是热稳定来选,根据热稳定来选的话,热稳定有没有简单的经验公式之类的,不胜感激!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wuhuzhangbin
    wuhuzhangbin 沙发
    按照I2t来算热稳定
    2010-03-04 19:51:04

    回复 举报
    赞同0
  • xuan2281
    xuan2281 板凳
    这要分很多种情况
    如果是公用电缆,则按照标准线径选(就是变电站出线主干缆是多大、开闭所下一级的电缆又是多大、到用户侧的电缆是多大等),供电局考虑的是转负荷、可靠性等方面,载流量方面的考虑只做很小一部分。
    如果是专线,线路长度在变电站2公里内考虑热稳定,超过2公里的就看情况了,如果这条专线以后要委托供电局维护的,那供电局肯定会要求标准线径,因为这样好维护。
    2010-03-04 18:56:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 611 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

气安装经常遇到的问题

1、现象(l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。(2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。(3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。(4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。

回帖成功