请教 两相不完全星形接线中,AC相短路,N相开路相当于CT开路吗
请教 两相不完全星形接线中,AC相短路,N相开路相当于CT开路吗
RT
发布于
2010-02-18 17:10:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
zyz8438
“AC相短路,N相开路”都应该是CT二次吧?这时CT并没有开路,A、C相构成回路!
2010-02-21 09:15:21
来自 PC
评论
举报
yutaolion
不要混淆概念, AC短路是指一次。 N线断开CT开路。
2010-02-20 13:28:20
来自 PC
评论
举报